• 电缆预留问题到底怎么计算?

    预留长度

    请问1.敷设弛度1.025除了平面图和竖向长度以外,是否包含进入配电柜、进入建筑物的长度?还是说进入配电柜、进入建筑物的长度不用乘以1.025?

    2.预留的叠加是涉及到的都需要增加吗?终端头预留和进入配电箱的预留长度一起叠加吗?按理说电缆如何会涉及2/3/4/5/8,这些都需要叠加吗?





我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、(图纸长度+预留)*1.025

    2、预留的叠加是涉及到的都需要增加

    2023-05-08 11:38:10 

  • (长度+预留)*1.025

    2023-05-08 11:44:59 

  • 要遵照各地区规定,山东省明确图纸计算量乘以1.025,其他预留量不乘。