orange 2023-06-10 09:10:07 | 山东省 土建土建计量GTJ | 235查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
不觉着累 白银专家
答题: 1052 被赞: 401
新图集没有明确说明,具体看图纸
2023-06-10 09:24:54
谢谢 1
1:边柱式门框墙,边柱的箍筋是按洞口高度算?还是按层高算?为什么有人说按层高算呢?(什么情况下按层高算?什么情况下按洞口高度算?)2:人防门框墙的拉筋,(图集说明里没有说按梅花形布置),是否需要梅花形布置?(有的人说不需要,即使图纸总说明里说了墙体按梅花形布置垃圾,也不用)如果不按梅花形布置拉筋,那么要是计算拉筋根数,怎么算?(图纸给个间距C6-200)3:图纸要求顶板拉筋梅花形设置,间距450×450,如果钢筋间距不是150时,拉筋间距可在400-500之间调整, 顶板钢筋有间距180的、有170的,这两种间距怎么设置梅花形?4:图纸要求墙体拉筋梅花形设置,间距450×450,如果钢筋间距不是150时,拉筋间距可在400-500之间调整, 墙体垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么输入布置梅花形?5:梅花形设置拉筋,顶板及底板是不是不用拉在交点上?墙体拉筋必须拉在交点上?还是说都可以不用拉结在交点上?
谢谢!!!
1:加强区用暗柱画的,拉筋采用梅花形布置,这样一字形暗柱拉钩要是在软件里画出来,怎么画?间距按多少画?(箍筋间距200)能否在我的截图里画下呢? 谢谢!!2:lc区圈起来位置的箍筋、拉筋,箍筋一端伸入暗柱内勾住暗柱的竖向钢筋,一端勾住剪力墙的竖向钢筋,因暗柱搭接,圈起来位置的非阴影区箍筋、拉筋是否要在暗柱搭接范围内进行加密呢?(无论间距是5D还是100)(也就是说lc非阴影区箍筋是否存在加密)有人说加密,有人说不加密,蒙了,图集哪里有说明吗? 图纸没有要求,仅说的箍筋拉筋间距
图集,谢谢!!
1:人防07FG01里面,基础内有梁,梁柱纵向钢筋连接构造能看出来是在基础内是怎么锚固的,如果基础内没有梁,仅是筏板,那么柱纵筋在基础内怎么锚固呢?(07FG01里面没有说明啊),要怎么做?2:人防图集是不是在参照国标图集(如11G这样的图集),演变而来的?还是单独出的,没有参照?如果有些链接构造,人防图集没有说明和体现出来?无论设计图纸是否有说明,都可以参照11这样的图集施工吗?3:截图是人防07FG01的梁柱纵向钢筋连接构造,橘黄色圈起来是基础梁底筋的锚固,锚固长度是基础梁底筋锚固到梁顶?还是只要≥15D就行?红颜色圈起来的位置是基础梁上部钢筋,意思是在柱中断开吗?从柱边伸入一个锚固?可11G101-3图集里要求搭接不是断开啊?(不能断)。绿颜色圈起来的位置是柱纵筋伸入筏板内0.8的锚固长度,然后弯折,要是筏板厚度满足不了0.8的锚固长度,怎么办?是否直线长度继续按0.8算,伸到筏板底部后弯折,(如果0.8锚固长度伸到底部弯折了,那么图集标注的弯折6d或者150,是否还算上?意思是在0.8已经弯折的基础上,继续加上6d或者150)?要是筏板厚度在2/3处位置已经满足了0.8的直线长度锚固,那么柱纵筋伸到基础底以后是否还要继续弯折?
在请教下
1:截图中基础筏板阳角布置放射筋,阳角位置全是下沉式柱墩,(图纸要求筏板阳角布置放射筋,然后放射筋要在单构件计算)我就想知道一下筏板阳角位置是下沉的柱墩,放射筋在柱墩位置怎么放置呢?放置在什么位置?实际施工呢? (图纸节点,筏板底筋伸到柱墩内锚固,面筋通过柱墩。)2:图纸中筏板筋遇到柱墩,底部钢筋断开,面层钢筋通过柱墩,(就像图集一样)这时在筏板边缘位置有柱墩,底筋按节点锚入到柱墩内,施工时筏板面筋怎么处理呢?尤其是外扩的柱墩位置,要怎么封边呢?面筋伸到什么位置?锚固弯折多少?能否给画个示意图呢?或者什么图集有这个说明?(国标11G和16G,没有说明) (封边的做法,底筋和面筋同时弯折,互相绑在一起150长度)(1)(图纸说明里只有筏板封边的做法,上下锚固150,没有说筏板边缘柱墩外扩的情况是怎么处理的,图集的做法也仅是柱墩在筏板范围内的做法,如截图,没有柱墩外扩的封边做法啊。)(截图红线位置转角处外扩4个面,另外一个外扩3个面,)3:11G图集的剪力墙水平筋构造(p68、69页)的节点,构造做法中许多是需要暗柱的,(在暗柱范围内需要怎么做),但是要是墙体在这些位置没有暗柱,水平筋构造做法能否参照呢?(尤其L转角处没有暗柱,水平筋该怎么做?)这时可以参照图集的剪力墙水平筋构造(p68、69页)的节点,有暗柱的做法吗?(虽然转角位置没有暗柱。) (答疑中的做法,是地下室外墙的做法,我这的墙体属于地上楼层中的结构,不是地下室外墙啊),能否参照?