住宅防雷接地
利用-40*4热镀锌扁钢从承台板主钢筋焊接引至电梯井坑内,与预埋的等点位端子板连接,这个预埋的等点位端子板是在哪里找?一般预埋在什么位置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
防雷接地图纸上找找,一般在基坑内侧底部
2024-04-10 15:53:54
-
一般机房内沿墙30公分进行埋设,端子箱也在墙内,请点赞及好评,因为每一个专家都是免费服务的。
2024-04-10 16:19:46