zxb73@163.com 2014-12-15 20:42:25 | 湖北省 安装算量GQI | 1111查看 3回答
组合管道与桥架连接分别连接的配电柜如何选择起点
如图,从DAP箱出来是很多根SC管,已经建立组合管道,连接配电箱1AL的桥架也与组合管道连接。起点已设置,怎么选择起点呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你先在电缆里建立构件4*185+1*95的电缆,然后点直线就近画一小段线到你所需要选择起点的箱子,然后点击这段线执行选择起点就可以了,工程量与实际无大的出入
2014-12-18 21:58:53
-
只能根据图纸,看懂每条管线是从哪个配电箱引出,确定后就将哪个配电箱选择为起点。
2014-12-16 07:05:38
-
有桥架有组合管道,也没有问题,都一样,只要正确设置起点,在导管处选择起点即可。
2014-12-17 17:00:28
-
如图,从DAP箱出来是很多根SC管,已经建立组合管道,连接配电箱1AL的桥架也与组合管道连接。起点已设置,怎么选择起点呢?
-
在电力平面图中,连接两个配电箱的回路两边是穿管,中间一部分走桥架,请问如何操作才能让管内的电缆从一个
在电力平面图中,连接两个配电箱的回路两边是穿管,中间一部分走桥架,请问如何操作才能让管内的电缆从一个配电箱出来先走管,然后再走桥架,然后从桥架出来后再走管,接到另一配电箱上呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看