• 组合管道与桥架连接分别连接的配电柜如何选择起点

    如图,从DAP箱出来是很多根SC管,已经建立组合管道,连接配电箱1AL的桥架也与组合管道连接。起点已设置,怎么选择起点呢?

    配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你先在电缆里建立构件4*185+1*95的电缆,然后点直线就近画一小段线到你所需要选择起点的箱子,然后点击这段线执行选择起点就可以了,工程量与实际无大的出入

    2014-12-18 21:58:54 

  • 只能根据图纸,看懂每条管线是从哪个配电箱引出,确定后就将哪个配电箱选择为起点。

    2014-12-16 07:05:38 

  • 有桥架有组合管道,也没有问题,都一样,只要正确设置起点,在导管处选择起点即可。

    2014-12-17 17:00:28 