liuhj 2013-12-24 17:23:48 | 安装算量GQI | 1527查看 1回答
为什么管道连到消火栓边上,没有生成立管?
先识别消火栓,然后识别管道,管道连到消火栓边上,没有生成立管。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原因分析:图纸上管道的CAD线没有与消火栓图例相连导致识别出来的管道没有与消火栓图元相连。
解决方法:1、工具-连续测量两点间距离,测量一下管道的CAD线的端点到消火栓图例的距离
2、CAD操作设置-CAD识别选项-设备与管线连接的误差值-修改的大于所测量的距离即可
3、再次识别即可连接到消火栓上并自动生成立管。
2013-12-24 17:23:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看