• 水灭火系统控制装置调试的工程量如何确定?

    解释只说明“按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。”,在网上搜到的答案都是书上的原话,不太明确,而实际工作中发现怎么计算的都有。 麻烦哪位给明确一下这个“系统”难道一个工程只能计算一个么,又或者按报警主机数量?防火分区数量?报警阀数量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    水灭火系统控制装置调试的工程量这样确定: 喷淋系统,有几个湿式报警阀,就有几个系统,系统的大小是由湿式报警阀确定,一个湿式报警阀管辖的喷淋头的个数,即为几个点。如一个湿式报警阀管辖的喷淋头的250个数,即为250个点,套“水灭火系统控制装置调试 500点以下”定额,1个系统。

    2010-12-20 02:46:08 

  • 看看你们那得的实物定额消防的总说明,一般会分为6个系统调试,系统都是按各系统的末端的点数确定

    2010-12-16 16:35:07 

  • 解释只说明“按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。”,在网上搜到的答案都是书上的原话,不太明确,而实际工作中发现怎么计算的都有。 麻烦哪位给明确一下这个“系统”难道一个工程只能计算一个么,又或者按报警主机数量?防火分区数量?报警阀数量? 消防系统本身就是一个系统,你根据“点”数对应定额子目计价即可

    2010-12-14 07:49:19 

  • 辽宁2008系列定额章节说明 第7.6节 消防系统调试 说明 一、本章包括自动报警系统装置调试,水灭火系统控制装置调试,火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试, 电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试,气体灭火系统装置调试等项目。 二、系统调试是指消防报警和灭火系统安装完毕且联通,并达到国家有关验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和 试验。 三、自动报警系统装置包括各种探测器、手动报警按钮和报警控制器,灭火系统控制装置包括消火栓、自动喷水、卤代 烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制装置。 四、气体灭火系统调试试验时采取的安全措施,应按施工组织设计另行计算。 工程量计算规则 一、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 二、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯系统装置 1.广播、通讯子目系指消防广播喇叭、音箱和消防通讯的电话分机、电话插孔,可按其数量以“个”为计量单位。 2.电梯为消防用电梯与控制中心间的控制调试,电梯以“部”为计量单位。 三、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制装置 1.电动防火门、防火卷帘门是指可由消防控制中心显示与控制的电动防火门、防火卷帘门,以“处”为计量单位。每樘 为一处。 2.正压送风阀、排烟阀、防火阀以“处”为计量单位。一个阀为一处。 四、气体灭火系统装置调试包括模拟喷气试验、备用灭火器贮存容器切换操作试验。按试验容器的规格(升),分别以“ 个”为计量单位。试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数。试验介质不同时可以换算。

    2010-12-14 08:25:34 

  • “按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。”是指一台联动控制器控制的点数,称为一个系统。水灭火系统的控制装置调试套定额时点数不是按喷头数量计算的。而是按照水灭火系统的控制装置控制的开关、按钮、模块、阀门等、报警器等点数计算的。

    2010-12-14 05:14:41 

  • 麻烦哪位给明确一下这个“系统”难道一个工程只能计算一个么,它本身就是一个系统,按点位数套相应定额。

    2010-12-13 15:44:53 

  • 所谓系统就是能够独立进行运行的一整套管路设备的,每个报警主机就是一个系统的,小点的工程可以按照单位工程算是一个系统,大的工程每个分区就是一个系统

    2010-12-13 15:55:55 

  • 整个主体就是一个总的系统,系统分区一般按防火分区作为一个分系统,可按防火分区控制的点数考虑分系统

    2010-12-16 09:12:22 