• 敷设在垫层里的管道穿墙是否需要做钢套管?

    1.敷设在垫层里的管道穿墙是否需要做钢套管?(DN15、DN20)为什么? 2.为什么排水管穿楼板穿墙不做钢套管?排水管穿屋面是否需要做刚性防水套管? 3.有时穿地下室墙做刚性防水套,有时穿地下室外墙做刚性防水套管(说明中要求)是不是穿地下室内墙不需要做刚性防水套管?只是钢套管就可以了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.敷设在垫层里的管道穿墙是否需要做钢套管?(DN15、DN20)为什么? 只要是管道穿过墙体时都要设置钢套管,以免墙体下沉压坏管道。 2.为什么排水管穿楼板穿墙不做钢套管?排水管穿屋面是否需要做刚性防水套管? 水管穿楼板穿墙不做钢套管,是使管道根部与楼板密闭,房间更好地防水。可不是因为 排水管道一般是塑料管或铸铁管,寿命可与楼房一样长的原因, 排水管穿屋面也可以不做刚性防水套管的。 3.有时穿地下室墙做刚性防水套,有时穿地下室外墙做刚性防水套管(说明中要求)是不是穿地下室内墙不需要做刚性防水套管?只是钢套管就可以了? 图纸上有设计说明的严格按照设计施工,穿地下室外墙需做刚性防水套管是保证混凝土墙与逛到密闭,无地下水可以用钢管套管。

    2011-05-02 14:20:46 

  • 1、采用套管是为了防止建筑物沉降不均匀,破坏管道,如无防水要求的可采用预留洞; 2、排水管室内穿越楼面多层建筑可以不做,高层建筑如不采用阻火圈就采用防火套管,采用屋顶排水管必须要做刚性防水套管; 3、具体看是否设计为人防地下室,如为人防地下室上部排水管不宜穿越地下室, 必须穿越时需做防护密闭套管;

    2011-05-04 23:20:49 

  • 1.敷设在垫层里的管道穿墙不需要做钢套管,做穿墙钢套管的目的维修方便,而埋入垫层的无法维修,只能拆除。 2.排水管道一般是塑料管或铸铁管,寿命可与楼房一样长,所以穿楼板穿墙不做钢套管,排水管穿屋面也不用做刚性防水套管。 3.穿地下室外墙需做刚性防水套管(目的是防止室外水流入地下室),穿地下室内墙钢套管(没有防水要求)就可以了。

    2011-05-02 13:47:03 