"落兮 2011-05-04 07:31:52 | 黑龙江省 其他专业 | 941查看 4回答
桩径400的超流态灌注桩,钢筋笼子设计要求为桩长的2/3,在施工中可否改为1/2?
我查了一下黑龙江地方标准中,桩径600的可以由2/3改为1/2。我的桩长时27m,可以改吗?由规范要求吗?还是得让设计院出设计变更?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳必须由让设计院出设计变更,才可以改。
2011-05-04 07:56:09
-
你好,不可以更改的,如果更改只有让向设计院提出申请,然后由设计院进行受力及荷载计算,并下发设计变更才可以更改
2011-05-04 07:56:01
-
需要征得设计院的同意,并且由设计出具变更单才可以修改;
2011-05-04 07:56:03
-
自己不能随便更改,涉及到荷载和受力问题。必须请设计人员出变更。
2011-05-04 08:36:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看