-
飘叶 2011-05-26 19:06:25 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1626查看 3回答
关于搭接设置的问题
1.暗柱主筋的链接方式应该是包含在柱中的,对 吗? 2.工程要求框架梁,框架柱需要机械连接,其他构件直径小于22时可采用绑扎,暗柱主筋大多为14~25,如果把柱主筋设置为机械,那么暗柱也跟着是机械了,是不是与图纸说明不符了呢?有解决的方法吗?(如果把柱修改了,暗柱的量会差很多很多) 3.现场实际中,像这种14~25的暗柱,会采用绑扎还是机械?还是严格严格按照图纸说明?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:图集中暗柱的要求与框架柱相同,软件里是考虑在一起的。施工现场也是用相同的方法去连接的,暗柱主筋一般在12以上就是用焊接了,因为用绑扎的话要计算箍筋加密。这样要浪费好多钢筋。
2011-05-26 19:15:44
-
1.暗柱主筋的链接方式应该是包含在柱中的,这是对的。 2.工程要求框架梁,框架柱需要机械连接,其他构件直径小于22时可采用绑扎,暗柱主筋大多为14~25,如果把柱主筋设置为机械,那么暗柱也跟着是机械了,这是与图纸说明不符的,但是在实际施工中如果暗柱也是机械连接的话这样做也是对的。 3.现场实际中,像这种14~25的暗柱,不会会采用绑扎而是机械连接的。
2011-05-26 19:16:24
-
如图,软件中是单独设置暗柱垂直的搭接长度的。
2011-05-26 19:39:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看