• 埋地电缆井内预留量是1.5米

    埋地电缆井内预留量是1.5米,这个是定额哪一条规定的啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进人建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进人沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 这是建设工程定额说明里面提到的电缆敷设的附加长度,你所提到的根据上述第3点提到的进行考虑预留至少1.5米即可。 你所提到的跟第三点有什么联系,是这样的,第三点中提到了电缆敷设进人手沟(电缆沟)同时也考虑了电缆进人手井(也就是电缆井)的情况,这里是指电缆进入的第一个人手井就需考虑预留,后续的在井内的就不用考虑此项了;你所说情况电缆井作为一个类似过线盒的作用,此时也得按照电缆附加长度预留,你只是穿过电缆井,电缆还得转弯或直线敷设,因为电缆不会绷得很直敷设或还需在井内转个弯敷设,还得把第一点电缆敷设弛度、波形弯度系数考虑就去,也就是按预留完后算出的电缆全长×1.025即可。

    2011-08-11 20:47:43 

  • 这是施工规范里面规定的预留长度啊。

    2011-08-11 20:08:52 

  • 在定额说明中有提到。

    2011-08-11 20:09:00 

  • 截图是河南省2008年安装定额说明中的计算电缆时要附加的长度。当地定额的说明或定额解释也应该有。 回复:你选的对。

    定额

    2011-08-11 20:36:10 

  • 在安装定额第二册电气部分电缆章节说明中有规定

    2011-08-11 22:31:17 

  • 穿线的电缆井不是每一个都需要预留长度的!

    2011-08-11 21:38:35 

  • 埋地电缆在电缆井内预留长度应该没有这个规范,一般会在进户的电缆井内预留井的1.5m或井的半周长,计算规则只计算1.5米; 电缆也可以按甲方认可的工程量直接计算(甲方考虑部分预留或分支);

    2011-08-11 21:58:22 

  • Q2群163623022河北地区专业造价交流

    2011-08-12 07:46:33 

  • 关于电力电缆敷设安装时相关位置或者去处预留量的具体规定和长度的计算,请详阅所执行地区定额册中的‘电缆安装’章节中‘工程量计算规则’中‘电缆敷设的附加长度表’,按照该表中所涉及到的具体部位及规定的预留长度计算即可。这就是定额的规定,应该照此执行的。

    2011-08-12 09:56:39 

  • 我计为:终端电缆井的预留长度按计算规则计算,过路电缆井虽然只是过线,但也应该考虑预留,防止万一的需要。

    2011-08-12 11:18:02 

  • 你就留1.5米吧,一般都够了

    2011-08-12 23:16:16 

  • 埋地电缆井内预留量是1.5米,这个是定额哪一条规定的啊 看看定额表格,有规定,可以参考 埋地电缆井内预留量 是1.5米, 规范规定最小值

    2011-08-13 07:31:19 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题