接地装置和防雷装置都各套什么子目?
一避雷装置:1、避雷带采用φ10热镀锌圆钢,在屋面形成20x20或24x18避雷网格; 2、利用结构柱内钢筋做防雷引下线,上与避雷带可靠焊接,下与基础钢筋可靠焊接,并利用基础钢筋与各引下点连成闭合电气通路;柱内主筋直径在16mm及以上时采用两根,直径在大于10mm小于16mm时采用四根,作为引下线; 3、避雷带的支撑卡子间距为1.0米,转弯处其间距为0.5米; 4、屋顶上的金属物均应与避雷带可靠连接 5、避雷带在屋面,女儿墙上安装 二接地装置:1.利用结构柱内两根以上主筋做引下线,外墙四周承台梁内主筋作为接地极。并利用外墙条形基础内钢筋将各接地极连通成闭合电气通路,不闭合处采用40*4热镀锌扁钢连接。 2.距室外地坪上0.5M处预埋测试卡子,供测试接地电阻用. 并在此处距室外地坪下1.0M处由被作为引下线的钢筋上焊出一根40X4镀锌扁钢导体,该导体伸向室外,距外墙皮不小于1.0M. 3.利用建筑物底部承台内钢筋相互焊接成钢筋网作接地装置,做法参见05D10-102; 4.所有进出建筑物的金属管道均通过接地预埋件及镀锌扁钢与基础接地极连接; 5.在总配电箱处做电源重复接地,用40*4镀锌扁钢联接箱内接地母排及基础接地极,接至MEB箱。 6 .需做人工接地极,做法参见03D501-4-11(I型);在距室外地坪下1.0M处由被作为引下线的钢筋上焊出一根40X4镀锌扁钢导体,预留人工接地极
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳避雷装置: 套避雷网、引下线 接地装置: 套引下线、接地母线、接地网、断接卡子、接地极、MEB端子箱
2012-03-28 16:07:23