沐雨笛声 2011-12-21 20:57:32 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 3358查看 2回答
暗柱搭接区域箍筋加密问题
结算时,拿到一份施工组织设计上说明,柱上16以上(不含16)钢筋为电渣压力焊连接接。这样的话绑扎区域就会很多,而且这份图纸中的墙柱大部分为14级16的纵筋。按照软件默认的计算方法在搭接区内的箍筋为纵筋直径的较小值,MIN(5D,100)加密,搭接区域为2.3Lae这样算法就会标准成2.9米高.箍筋就为33或39根,感觉非常的不可能,如果纵筋为14的加密间距就为70,有12的筋加密间距就为60。后来找到了08G101-11中说纵向受压钢筋搭接区域的范围加密为MIN(200,10d),这种说法对么,谢谢老师给我指点
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
毫无疑问,不论是框架柱、墙上柱和梁上柱包括构造柱,只要是搭接设置就要在搭接区域设置箍筋加密。
2011-12-21 21:02:58
-
在计算设置中将14~16的钢筋改为搭接焊。因为一般情况下只有构造柱纵筋采用搭接。 施工现场一般都采用焊接
2011-12-21 21:20:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看