• 地下室挡土墙水平筋在竖向钢筋的内侧,那墙外侧的水平筋的搭接长度怎样算?

    地下室挡土墙水平筋在竖向钢筋的内侧,那墙外侧的水平筋的搭接长度怎样算?比如说水平筋都在一处搭接,搭接长度是锚固乘以1.6吗?你们工程中,墙外侧的水平筋在墙头是搭接还是直通过去还是锚固?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看下图集就清楚了 如下图 搭接长度要看钢筋的错开比例来判断的 见图2

    竖向

    挡土墙

    2012-06-18 23:12:51 

  • 地下室挡土墙水平筋在竖向钢筋的内侧,那墙外侧的水平筋的搭接长度怎样算? 图集按照水平钢筋在内侧考虑的 如果水平筋在外侧需要设计确认施工 按照一般的搭接长度计算就行。图集截图第一条说明 比如说水平筋都在一处搭接,搭接长度是锚固乘以1.6吗 关于修正系数的问题是需要计算的 至于乘以1.4还是1.6需要看接头面积百分比了 你们工程中,墙外侧的水平筋在墙头是搭接还是直通过去还是锚固? 当钢筋的直径相同的时候是直接贯通过去的 不相同的时候最好由设计人员确定 一般有按照15d锚固过去的 贯通过去 我上面打字打错了 不好意思 按照图集为准。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-06-19 07:37:43 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题