  •  成套配电柜及动力开关柜

    1  范围

        本工艺标准适用于10kV及其以下的一般工业与民用建筑电气安装工程成套配电柜、动力开关柜(盘)安装及二次回路结线。

    2  施工准备

        2.1  设备及材料要求:

        2.1.1  设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全。

        2.1.2  安装使用的材料:

        2.1.2.1  型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次结线导线应有带“长城”标志的合格证。

        2.1.2.2  镀锌螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫、地脚螺栓。

        2.1.2.3  其它材料:铅丝、酚醛板、相色漆、防锈漆、调和漆、塑料软管、异型塑料管、尼龙卡带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、电焊条、锯条、氧气、乙炔气等均应符合质量要求。

        2.2  主要机具:

        2.2.1  吊装搬运机具:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等。

        2.2.2  安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、部头、克丝钳、改锥、电工刀等。

        2.2.3  测试检验工具:水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压测试仪器、钢直尺、钢卷尺、吸尘器、塞尺、线坠等。

        2.2.4  送电运行安全用具:高压验电器、高压绝缘靴、绝缘手套、编织接地线粉沫灭火器。

        2.3  作业条件:

        2.3.1  土建施工条件:

        2.3.1.1  土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求。

        2.3.1.2  墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。

        2.3.1.3  室内地面工程完、场地干净、道路畅通。

        2.3.2  施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

        2.3.3  设备、材料齐全,并运至现场库。

    3  操作工艺

        3.1  工艺流程:

    设备开箱检查

    设备搬运

    柜(盘)稳装

    柜(盘)上方母带配制

    柜(盘)二次回路结线

    柜(盘)试验调整

    送电运行验收

        3.2  设备开箱检查:

        3.2.1  安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。

        3.2.2  按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。

        3.2.3  柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。

        3.2.4  柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷。

        3.3  设备搬运

        3.3.1  设备运输:由起重工作业,电工配合。根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输或卷扬机滚杠运输。

        3.3.2  设备运输、吊装时注意事项:

        3.3.2.1  道路要事先清理,保证平整畅通。

        3.3.2.2  设备吊点。柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊素应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。

        3.3.2.3  汽车运输时,必须用麻绳将设备与车身固定牢,开车要平稳。

        3.4  柜(盘)安装:

        3.4.1  基础型钢安装:

        3.4.1.1  调直型钢。将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。

        3.4.1.2  按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm,手车柜按产品技术要求执行。基础型钢安装允许偏差见表2-30

                               基础型钢安装的允许偏差                   2-30

       

         

    mm/m

    mm/全长

      

    <1

    <5

      

    <1

    <5

    位置误差及不平行度

    <5

      注:环形布置按设计要求。

        3.4.1.3  基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。

        3.4.2  柜(盘)稳装:

        3.4.2.1  柜(盘)安装。应按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,拒不标准以柜面为准。找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻φ12.2孔,高压柜钻φ16.2孔,分别用M12M16镀锌螺丝固定。允许偏差见表2-31

        3.4.2.2  柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体与柜体、柜体与测挡板均用镀锌螺丝连接。

        3.4.2.3  柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子,用 6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。

        3.5  柜(盘)顶上母线配制见“母带安装”要求。

                                 盘、柜安装的允许偏差                   2-31

       

    允许偏差 (mm)

    垂直度 (每米)

    <1.5

    水平偏差

    相邻两盘顶部

    <2

    成列盘顶部

    <5

    相邻两盘边

    <1

    盘面偏差

    成列盘面

    <5

    盘间接缝

    <2

        3.6  柜(盘)二次小线连结:

        3.6.1  按原理图逐台检查柜(盘)上的全部电器元件是否相符,其额定电压和控制、操作电源电压必须一致。

        3.6.2  按图敷设相与柜之间的控制电缆连接线。敷设电缆要求见“电缆敷设”。

        3.6.3  控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。

        3.7  柜(盘)试验调整:

        3.7.1  高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。

        3.7.2  试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等。

        3.7.3  调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。

        3.7.4  二次控制小线调整及模拟试验

        3.7.4.1  将所有的接线端子螺丝再紧一次。

        3.7.4.2  绝缘摇测:用500V摇表在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。

        3.7.4.3  二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,该部位的检查不准使用摇表和试铃测试,使用万用表测试回路是否接通。

        3.7.4.4  接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。

        3.7.4.5  模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。

        3.7.4.6  拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。

        3.8  送电运行验收:

        3.8.1  送电前的准备工作

        3.8.1.1  一般应由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等。

        3.8.1.2  彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件,另外,室内除送电需用的设备用具外,其它物品不得堆放。

        3.8.1.3  检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其它物件。

        3.8.1.4  试运行的组织工作、明确试运行指挥者,操作者和监护人。

        3.8.1.5  安装作业全部完毕、质量检查部广门检查全部合格。

        3.8.1.6  试验项目全部合格,并有试验报告单。

        3.8.1.7  继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。

        3.8.2  送电:

        3.8.2.1  由供电部门检查合格后,将电源送进室内,经过验电、校相无误。

        3.8.2.2  由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。

        3.8.2.3  合变压器柜开关,检查变压器是否有电。

        3.8.2.4  合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。

        3.8.2.5  按上述24项,送其它柜的电。

        <