• 配电箱间的钢管长度和电缆总长度请高人给个计算规则

    水平部分电缆穿钢管埋在地下(深度图纸中没提要求),垂直部分墙内暗敷设电缆穿钢管。(钢管DN80) 问:1,钢管垂直高度计算应分别计算地上和地下2部,地上为1000+400,对吗?是不是还应该加上2个箱的半高度? 2,图纸中没提深度要求,埋地部分高度是不是按10倍管径计算? 3,电缆长度给个计算式,是不是在上述钢管长度基础上再加箱的半周长+1.5M “还应该加上2个箱的半高度”,“埋地部分高度是不是按10倍管径计算”,请侠客指明依据或出处

    垂直高度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)中第5.3.1条中规定:保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于100mm。 1、钢管垂直高度计算应分别计算地上和地下2部,地下部分按照100mm考虑即可,实际施工,电缆保护管通常敷设在找平层之前的地面上,之后找平层、面层盖上就可以了;地上为保护管1000+400是对的。 2、设计没提深度,对于首层来说可以按照上面说的按照±0下100mm考虑,也可以看现场实际施工情况再确定。 3、电缆长度是在上述钢管长度基础上再加箱的半周长+1.5M+电缆敷设驰度(前面长度和*2.5%) 电缆计算式:(图示净长度+终端头预留+中间头预留+进入盘箱柜预留+进入建筑物预留)*(1+2.5%)(驰度2.5%是按照总长度计取) 电缆预留等定额中有详细说明,看一下就OK了 补充回答:1、算量软件也是计算到配电箱下沿的(如果配管是从顶板引下就算到配电箱上沿),三维观察一下就看出来了。 2、算量时由竖直转水平的弧度不用考虑,埋深不小于100mm即可,详见GB50138-92第5.3.1条,这个规范在广联达服务新干线搜索一下就有。如果拿不准就按照实际施工的做法考虑。