• 等电位箱子套价的问题

    (湖北定额) 等电位箱子除了套C2-316等电位箱安装之外, 等电位箱子与接地网连接的一条25*4镀锌扁钢,应该套哪个子目? 是套C2-1041接地跨接线安装 还是C2-1035接地母线敷设户内接地母线敷设。 如果套C2-1035的话,定额已经包含了镀锌扁钢的材料,我还需要按实际中等电位箱子与接地网的距离来填主材数量吗?

    子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、套C2-1035接地母线敷设户内接地母线敷设。 2、户内接地母线敷设的子目单位不是m吗,按你计算的工程量输到定额量里边就行了,把镀锌扁钢的型号改一下,改成25*4. 输入到定额里边

    2013-04-22 11:38:31 

  • *该回答在 2013-04-22 13:18:44 由回答者修改过* 追问(2013-04-22 11:39:44): 第二点 ,你说的是按计算的工程量输入到主材里面还是定额里的含量? 追问(2013-04-22 14:03:36): 那么 主材就忽略不算吗? 意思是按接地母线套,然后把C2-1035这个实际的工程量填到工程量那栏里,然后在定额子目把原有的镀锌扁钢型号改成图纸设计的,定额含量不动。主材单价可在材差里调整。

    2013-04-22 16:10:21 

  • 等电位箱子除了套C2-316等电位箱安装之外, 等电位箱子与接地网连接的一条25*4镀锌扁钢,应该套哪个子目? 答:执行接地母线的定额子目。 是套C2-1041接地跨接线安装 还是C2-1035接地母线敷设户内接地母线敷设。 如果套C2-1035的话,定额已经包含了镀锌扁钢的材料,我还需要按实际中等电位箱子与接地网的距离来填主材数量吗? 答:需要补充主材进去

    2013-04-22 17:03:42 

  • 等电位箱子除了套C2-316等电位箱安装之外, 等电位箱子与接地网连接的一条25*4镀锌扁钢,应该套室内接地线子目。 是C2-1035接地母线敷设户内接地母线敷设。 如果套C2-1035的话,定额已经包含了镀锌扁钢的材料,不需要按实际中等电位箱子与接地网的距离来填主材数量了。

    2013-04-22 20:38:29 