67****@qq.com 2013-05-15 15:35:51 | 重庆市 其他专业 | 2913查看 2回答
TMY-4x(2x120x10)+PE120x10表示什么意思?
各位老师好,这个是在一个低压配电系统图中遇到的,本人未做过配电工程的预算。图上是这样描述的 I段母排 0.4/0.23KV TMY-4x(2x120x10)+PE120x10 请问这个这个表示什么意思?如何计算工程量,是否要引下到配电柜中,引下又该如何计算工程量?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个符号TMY-4x(2x120x10)+PE120x10中: 1、(2x120x10)代表120mm宽、10mm厚的铜母线,一共两片叠放在一起; 2、4x代表一共四根(2x120x10)的铜母线,分别是:三相(A、B、C)和零线(N); 3、PE120x10代表母排中的地线是一片120x10的铜排。 4、一般情况,母排是配电柜厂家带的,你买了配电柜里面就包含了母排的钱,现场只用计算一个母排的安装费和母线的试验费; 5、工程量的计算。这个复杂一点,有的开关间隔引下的多一点,有的引下的少一点,这个跟柜子的结构有关。通常引下的母线不像主母线(上面所说的母线是主母线)那么大了,例如:可能是40x4的。引下母线的大小,与开关的额定电流有关。 本例中:如果简单计算引下母线,可考虑80x10的母线从顶引到底(配电柜柜的高度),除了进线柜外,其他所有柜子都算。这样可能会便宜对方一点,但母线的安装本身价值不高,且精确计算非常难(除非是结算时拿着尺子现场量),不同的配电柜厂家,可能引下的母线长度都不一样的。所以,建议引下的母线按上述方法计算。
2013-05-15 16:15:29
-
按延长米计算工程量
2013-05-15 15:38:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看