63****@qq.com 2013-05-24 13:51:10 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 474查看 4回答
请问这样的梁在钢筋里怎么配筋呢?可以都配成A6-100/200吗?1-1,2-2,3-3
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼上说的很详细
2013-05-24 13:59:05
-
如下图所示,先选中梁在计算设置里改 箍筋加密范围。 目测你的梁是非框架梁
2013-05-24 14:01:11
-
这个是加密区是两边550 中间是非加密区的 在梁属性里面输入A6@100/200 然后改下规则
2013-05-24 13:55:32
-
我觉得直接在原位标注里修改箍筋加密范围比较方便
2013-05-24 16:17:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看