taixiaobo 2018-01-24 17:31:59 | 黑龙江省 安装 | 5039查看 1回答
矿物质电缆的系数问题
柔性矿物电缆NG-A(BTLY)-3X50+2X25mm2,只能参照2-4芯最大规格的矿物电缆子目,乘以适当的系数,定额中2-4芯最大的电缆子目为25mm2的,定额子目为(8-100),五芯电缆正常定额乘以系数1.3,然后再整体乘以系数2吗,不知道对不对?例如:8-100*2,*1.3和8-100*1.3,*2的单价是一样的,这样乘以系数操作合理吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:五芯电缆正常定额乘以系数1.3,这个没有问题;然后再整体乘以系数2,这个有问题,按步距25比16的系数是大1.3;35比25大1.3;50比35大1.3,所以50的系数是两个步距(1.3*1.3),系数是1.7,而不是2.0;不知道你能看明白?
2018-01-24 19:44:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看