• 是不是不管管道多大规格都需要做管道支架 和穿墙套管?

    比如普通给排水管道DN25~DN80,室内均需做支架吗?出入户时什么时候用刚性套管,或一般套管?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    DN32以下的不用单独套支架定额里面包含了,以上的都要做支架 出户管如果是地下室的用钢性套管,如果无地下室套一般室内穿墙套管就行

    2012-01-07 10:03:01 

  • 是DN32及以下的没有支架。 有地下室的是刚性套管、穿地下室内墙可以安装一般套管。

    2012-01-07 10:04:06 

  • 1、给排水管道DN40~DN80,室内均需做支架; 2、只要有出入户时,都需要安装刚性防水套管; 3、穿室内墙采用镀锌铁皮套管; 4、穿楼板采用刚性套管。