    交底内容:

    防雷及接地安装

    1  范围

        本工艺标准适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。

    2  施工准备

        2.1  材料要求:

        2.1.1  镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。

        2.1.2  镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。

        2.1.3  电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。

        2.2  主要机具:

        2.2.1  常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。

        2.2.2  线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。

        2.3  作业条件:

        2.3.1  接地体作业条件:

        2.3.1.1  按设计位置清理好场地。

        2.3.1.2  底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

        2.3.1.3  桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

        2.3.2  接地干线作业条件:

        2.3.2.1  支架安装完毕。

        2.3.2.2  保护管已预埋。

        2.3.2.3  土建抹灰完毕。

        2.3.3  支架安装作业条件:

        2.3.3.1  各种支架已运到现场。

        2.3.3.2  结构工程已经完成。

        2.3.3.3  室外必须有脚手架或爬梯。

        2.3.4  防雷引下线暗敷设作业条件:

        2.3.4.1  建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。

        2.3.4.2  利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。

        2.3.5  防雷引下线明敷设作业条件:

        2.3.5.1  支架安装完毕。

        2.3.5.2  建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。

        2.3.5.3  土建外装修完。

        2.3.6  避雷带与均压环安装作业条件:

        土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。

        2.3.7  避雷网安装作业条件:

        2.3.7.1  接地体与引下线必须做完。

        2.3.7.2  支架安装完毕。

        2.3.7.3  具备调直场地和垂直运输条件。

        2.3.8  避雷针安装作业条件:

        2.3.8.1  接地体及引下线必须做完。

        2.3.8.2  需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

        2.3.8.3  土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。