• 河南郑州项目防雷接地施工安装工艺资料之二

    河南郑州项目防雷接地施工安装工艺资料之二

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    3  操作工艺

        3.1  工艺流程:

      

    接地体

    接地干线

     

    引下线明敷

      

    避雷带或

    引下线暗敷

      

        3.2  接地体安装工艺:

        人工接地体(极)安装应符合以下规定:

        3.2.1  人工接地体(极)的最小尺寸见表3-48所示。

                              钢接地体和接地线的最小规格                3-48

    种类、规格及单位

       

       

     

     

    交流电流回路

    直流电流回路

    圆钢直径 (mm)

    6

    8

    10

    12

     

    截面 (mm2)

    厚度 (mm)

    60

    3

    100

    4

    100

    4

    100

    6

    角钢厚度 (mm)

    钢管管壁厚度 (mm)

    2

    2.5

    2.5

    2.5

    4

    3.5

    6

    4.5

        3.2.2  接地体的埋设深度其预部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。

        3.2.3  垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m

        3.2.4  接地体理设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。

        3.2.5  当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设5090mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m

        3.2.6  接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

        3.2.7  采用搭接焊时,其焊接长度如下:

        3.2.7.1  镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

        3.2.7.2  镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

        3.2.7.3  镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

        3.2.7.4  镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

        3.2.8  当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。

        3.2.9  采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:

        3.2.9.1  对金属腐蚀性弱;

        3.2.9.2  水溶性成分含量低。

        3.2.10  所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌法。