    5  成品保护

        5.1  接地体:

        5.1.1  其它工种在挖土方时,注意不要损坏接地体。

        5.1.2  安装接地体时,不得破坏散水和外墙装修。

        5.1.3  不得随意移动已经绑好的结构钢筋。

        5.2  支架:

        5.2.1  剔洞时,不应损坏建筑物的结构。

        5.2.2  支架稳注后,不得碰撞松动。

        5.3  防雷引下线明(暗)敷设:

        5.3.1  安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。

        5.3.2  拆架子时不要磕碰引下线。

        5.4  避雷网敷设

        5.4.1  遇坡顶瓦屋面,在操作时应采取措施,以免踩坏屋面瓦。

        5.4.2  不得损坏外檐装修。

        5.4.3  避雷网敷设后,应避免砸碰。

        5.5  避雷带与均压环:

        预甩扁铁或圆钢不得超过30cm

        5.6  避雷针:

        5.6.1  拆除脚手架时,注意不要碰坏避雷针。

        5.6.2  注意保护土建装修。

        5.7  接地干线安装

        5.7.1  电气施工时,不得磕碰及弄脏墙面。

        5.7.2  喷浆前,必须预先将接地干线纸包扎好。

        5.7.3  拆除脚手架或搬运物件时,不得碰坏接地干线。

        5.7.4  焊接时注意保护墙面措施。

    6  应注意的质量问题

        6.1  接地体:

        6.1.1  接地体埋深或间隔距离不够。按设计要求执行。

        6.1.2  焊接面不够,药皮处理不干净,防腐处理不好,焊接面按质量要求进行纠正,将药皮敲净,做好防腐处理。

        6.1.3  利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去做。

        6.2  支架安装:

        6.2.1  支架松动,混凝土支座不稳固。将支架松动的原因找出来,然后固定牢靠;混凝土支座放平稳。

        6.2.2  支架间距(或预埋铁件)间距不均匀,直线段不直,超出允许偏差。重新修改好间距,将直线段校正平直,不得超出允许偏差。

        6.2.3  焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。重新补焊,未允许出现上述缺陷。

        6.2.4  焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理干净,补刷防锈漆。

        6.3  防雷引下线暗(明)敷设

        6.3.1  焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

        6.3.2  漏刷防锈漆,应及时补刷。

        6.3.3  主筋铅位,应及时纠正。

        6.3.4  引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。

        6.4  避雷网敷设

        6.4.1  焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

        6.4.2  防锈漆不均匀或有漏刷处,应刷均匀,漏刷处补好。

        6.4.3  避雷线不平直、超出允许偏差,调整后应横平竖直,不得超出允许偏差。

        6.4.4  卡子螺丝松动,应及时将螺丝拧紧。

        6.4.5  变形缝处未做补偿处理,应补做。

        6.5  避雷带与均压环

        6.5.1  焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规范要求修补更改。

        6.5.2  钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏,应及时补上。

        6.5.3  圈梁的接头未焊,应进行补焊。

        6.6  避雷针制作与安装

        6.6.1  焊接处不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲净,刷上防锈漆。

        6.6.2  针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装。

        6.7  接地干线安装

        6.7.1  扁钢不平直,应重新进行调整。

        6.7.2  接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。

        6.7.3  焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

        6.8  漏刷防锈漆处,应及时补刷。

        6.9  独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

        6.10  利用主筋作防雷引下线时,除主筋截面不得小于90mm2外,其焊接方法可采用压力埋弧焊,对焊等;机械方法可采用冷挤压,丝接等,以上接头处可做防雷引下线,但需进行隐蔽工程检查验收。

    7  质量记录

        7.1  镀锌扁钢或圆钢材质证明及产品出厂合格证。

        7.2  防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全。

        7.3  设计变更洽商记录、竣工图。

        7.4  防雷接地分项工程质量检验评定记录。