• 关于插座沿墙、沿顶板暗敷设管线计算

    插座距地设计高度为30cm,地面有铺装,地板暗敷被否定。这种情况下,一个回路9个插座,那应该是u型计算,还是插座与插座之间直接沿墙面一根直管连接。作为投标计算,U型计算方法量的确大很多,层高3.9m,吊顶距顶板0.25m,请问高人应该怎么计算插座与插座直接的长度。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    插座与插座之间直接沿墙面一根直管连接,明配管可以,但暗配管不可以(实际施工中,土建是禁止在墙中间配横电管的,会影响混凝土的浇注),哪怕剔槽也不可以。所以,暗配管必须是u型计算。

    2013-06-06 11:46:10 

  • 作为投标计算,应该按经济施工方式报价;既然U型计算方法量的确大很多,就应该插座与插座之间直接沿墙面一根直管连接计算工程量,这样可以降低造价中标。

    2013-06-06 11:21:44 

  • 插座距地设计高度为30cm,地面有铺装,地板暗敷被否定。这种情况下,一个回路9个插座,那应该是u型计算,还是插座与插座之间直接沿墙面一根直管连接。一根直管作为投标计算,U型计算方法量的确大很多,层高3.9m,吊顶距顶板0.25m,请问高人应该怎么计算插座与插座直接的长度 那只有按吊顶内敷设,3.9-0.25-0.3考虑,吊顶内一般用钢管,按吊顶内考虑接线盒考虑

    2013-06-06 11:23:20 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!