27****@qq.com 2013-06-06 11:17:17 | 辽宁省 其他专业 | 6876查看 3回答
关于插座沿墙、沿顶板暗敷设管线计算
插座距地设计高度为30cm,地面有铺装,地板暗敷被否定。这种情况下,一个回路9个插座,那应该是u型计算,还是插座与插座之间直接沿墙面一根直管连接。作为投标计算,U型计算方法量的确大很多,层高3.9m,吊顶距顶板0.25m,请问高人应该怎么计算插座与插座直接的长度。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳插座与插座之间直接沿墙面一根直管连接,明配管可以,但暗配管不可以(实际施工中,土建是禁止在墙中间配横电管的,会影响混凝土的浇注),哪怕剔槽也不可以。所以,暗配管必须是u型计算。
2013-06-06 11:46:10
-
作为投标计算,应该按经济施工方式报价;既然U型计算方法量的确大很多,就应该插座与插座之间直接沿墙面一根直管连接计算工程量,这样可以降低造价中标。
2013-06-06 11:21:44
-
插座距地设计高度为30cm,地面有铺装,地板暗敷被否定。这种情况下,一个回路9个插座,那应该是u型计算,还是插座与插座之间直接沿墙面一根直管连接。一根直管作为投标计算,U型计算方法量的确大很多,层高3.9m,吊顶距顶板0.25m,请问高人应该怎么计算插座与插座直接的长度 那只有按吊顶内敷设,3.9-0.25-0.3考虑,吊顶内一般用钢管,按吊顶内考虑接线盒考虑
2013-06-06 11:23:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看