• 防雷接地问题(河南)

    1、利用基础钢筋做接地极时套什么定额? 2、柱主筋与圈梁焊接处什么情况下才计?是指有均压环时才计吗?

    问题补充:1、利用基础钢筋做接地极时套什么定额?若套均压环时,以延长米计算吗?2、柱主筋与圈梁焊接处什么情况下才计?是指有均压环时才计吗?是指有几根引下线就有几个焊接处吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在你自己补充中的理解已经是很正确的。 1. 利用基础的钢筋做接地极时就借套防雷均压环子目(不计主材),按周长计算量。设计一般为2根,当有的设计为3根或4根时,既分别乘以1.5或2。 2. 柱主筋与圈梁筋的焊通连接,是指有均压环的2根钢筋与利用柱作引下的2根主筋相交的焊接,按处计算量。

    2009-09-15 14:41:27 

  • 柱主筋与圈梁焊接处什么情况下才计补充一下 利用基础的钢筋做接地极的按引下线的根数*2计算 ,避雷网与引下线的焊接也适用

    2009-09-15 16:48:05 

  • 利用基础的钢筋做接地极时就借套防雷均压环子目(不计主材),按设计的需作接地的钢筋以延长米计算工程量。 柱主筋与圈梁筋的焊通连接:是指屋面的避雷线、各层均压环、基础的钢筋做接地极时的2根钢筋与利用柱作引下的2根主筋相交的焊接,按处计算量。

    2009-09-15 19:39:29 

  • 1、利用基础钢筋做接地体,可以借用防雷均压环子目,定额是按2根主筋焊接考虑的,如实际为4根,工程量乘2。 2、柱主筋与圈梁焊接,常规是指基础主筋与圈梁焊接,按处计算;防雷均压环与柱主筋焊接也适用这个定额子目。

    2009-09-15 12:46:02 

  • 1.利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整 2.均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整 。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 3.柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱 子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设计计算。

    2009-09-19 14:48:01 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!